Calcul de la section des câbles électriques en 12V 4 octobre 2011 19:06, par Joly CoeurDésolé mais cet utilitaire de calcul est faux ainsi que les formules utilisées !
Il est donc dangereux de l’utiliser !!!
L’auteur a oublié de considérer que ce qui dimensionne la section d’un câble électrique est avant tout l’intensité à passer, avant la longueur des câbles.
Exemple : Prenez une puissance de 1500 watts en 12 V, une longueur aller retour de 2 mètres avec une déchéance de tension de 3% et l’utilitaire vous donne une section de 13 mm2 !!! ?
Tout le monde sait qu’on ne passe pas 125 A dans 13 mm2
Prenez la même puissance la même tension et une longueur de 12 mètres avec la même déchéance de tension et vous trouvez une section de 68,71 mm2
La vraie section normalisée est 70 mm2.
Je vous invite à consulter le site http://www.blueoceanconcept.com/pag...
pour comprendre comment on calcule une section de câble.
Attention : pour connaitre l’intensité à passer dans un fil de cuivre il faut se référer aux données du fabricant du fil car cette intensité dépend du cuivre utilisé ainsi que de son isolant.