Terre mer uniquement et fragilité du différentiel 16 octobre 2012 10:14, par fulupQuelques Remarques,
Le cas d’une configuration qui s’isole de la terre quai et ou la protection terre est faite par la la terre-mer uniquement n’est pas évoqué (cas dans de nos habitations ou on n’utilise jamais de terre distante, mais toujours une terre crée localement). Ce montage n’est certes pas autorisé dans tous les pays, mais à un certain nombre d’avantage aussi bien pour la protection contre électrocution, de la foudre ou de l’électrolyse.
Pour le différentiel, il me semble important de rappeler que c’est une mécanique complexe et fragile. A ce titre, il craint l’humidité surtout quand elle provient d’eau salée. S’il n’est pas possible d’installer le premier différentiel dans un lieu sec (plus de 3m de la prise) alors il faut simplement en installer deux. Mais s’appuyer sur un différentiel unique qui est dans le coffre ou on range l’annexe et toutes les amarres mouillée n’est pas vraiment sérieux.
Pour l’isolation galvanique, il semble important de rappeler qu’il ne protège que des fuites de courants continue, et qu’il ne protège donc absolument pas le bateau dans le cas d’un fuite d’alternatif qui proviendrait du quai, ou d’un autre bateau.