Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
230 volts à bord : la terre du quai et la « terre de la mer » 23 juillet 2021 10:05, par bbybonjour à tous,
mes excuses à yves d. pour ma « non réponse », mais je suis en plein dans la zone sinistrée (inondations belgique) dont vous avez surement entendu parler.
en outre, mon bateau a eu chaud, lui aussi, avec la montée dramatique des eaux !
pour revenir à notre discussion, je lis « préférer un interrupteur différentiel bipolaire ».
ne le sont ils pas tous, puisque mesurant le delta I phase/neutre ?
les disjoncteurs différentiels peuvent être bipolaires, à ma connaissance, mais c’est la partie disjoncteur qui est réellement bipolaire.
en parlant de disjoncteurs, il y a pour moi trois niveaux :
seule la phase (enfin, un des fils) est testée, et en cas de problème, seul ce fil est coupé
seule la phase est testée, mais en cas de problème, les 2 sont coupés (ne prennent la place que d’un module)
les 2 fils sont testés et évidemment, en cas de problème les 2 fils sont coupés.
je ne vois pas de raison à un disjoncteur bipolaire, le courant passant par un des fils passe également par l’autre.
ou je me trompe ?
c’est important, ça m’obligerait à revoir le nouveau petit tableau qye je viens de cabler, les bipolaires prenant beaucoup de place.
merci, à bientôt
bernard