230 volts à bord : la terre du quai et la « terre de la mer » 30 mars 2013 11:21, par CroisièreBonjour,
Dans le cas où l’on installe un transformateur d’isolement, pourquoi ne pas adopter un régime de neutre IT, seul régime de neutre homologué sur les navires ?
Cette solution n’a qu’un seul inconvénient : investir dans un CPI...
Pour le reste tous les voyant sont au vert :
— excellente protection des personnes et des biens en mer comme au ponton
— protection assurée quelque-soit la qualité de la terre du ponton
— excellente isolation des masses du bord par rapport à la terre du quai dans le respect des normes en vigueur
— au premier défaut, courant de fuite très faible ne pouvant pas détruire le matériel et provoquer d’incendie, et en prime, continuité de service