Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
capacité vieilles batteries plomb 20 janvier 2023 11:37, par PeeFIl faut vérifier chacun des éléments du parc à batterie et non pas l’ensemble, apparemment sous 24v (12 fois 2V ?). Le GE est-il à démarrage automatique ? Dans ce cas la tension générale devrait être supérieure à 25V. Le SOH (état de santé) se mesure avec un appareil spécifique, appareil courant pour les 6 et 12v, peut-être un peu moins pour du 2v.. En dessous de 80% de la capacité initiale, il faut envisager le remplacement du parc. Le coef de Peukert sert à estimer la capacité d’une batterie à délivrer un courant plus ou moins fort et est un marqueur très indirect de l’état de santé de la dite batterie. Se lancer dans des calculs de tension à vide et en charge (quelle charge ?) est très hasardeux avec les moyens du bord.
Les batteries OPZS sont très résistantes et leur durée de vie est estimée entre 15 et 20 ans. Mais cela reste des batteries au plomb et elles n’aiment pas les charges partielles et ce dans un environnement trop éloigné des températures « d’usine » (20 à 25°C). Qui plus est elles sont par définition statiques et il y a risque de stratification de l’électrolyte que l’on combat en amenant ce dernier à ébullition ce qui n’est pas prévu dans les systèmes de régulation automatisés.