220v : interet diff 10 mA et utilisation disj batiment en 12 v 2 février 2014 08:43, par Robertles contacts des disjoncteurs alternatifs ne sont pas conçus pour un usage en continu (problème d’arc à la coupure).
Je pense qu’il faut différencier les disjoncteur amenés à être coupés chaque jour (ceux sur le tableau de la table à carte) , et alors la qualité des contacts prévu pour le DC est important.
Si les disjoncteur sont prévus pour être actionné uniquement en cas de défaut du circuit (ceux du tableau de distribution près des batteries), cette qualité du contact a peu d’importance : ceux que j’ai installé il y a 10 ans sur le bateau n’ont jamais déclenché ... car il n’y a jamais eu de défaut. Leurs contacts n’ont été sollicités qu’une fois ou deux, lors de l’installation et des tests !