Probleme de charge batterie de servitude 13 février 2014 11:30, par NicolasRobert :
J’ai toujours égalisé avec seulement 14.7V (pour une batterie 12V) soit moins de 30V...Mais c’est très long, souvent plusieurs fois 10 heures ou même plus
Bon d’accord, mais dans ma situation (pas de prise de quai, et uniquement un Whisper 3.5kw), je ne peux pas rester en égalisation pendant 10h sous 30V.
De plus, je ne sais pas si le quattro passe réellement en mode égalisation ! : d’après l’application de tilikum, dans ce mode les LED « Absoption » et « Float » s’éclairent alternativement ; or dans mon cas, je n’ai jamais vu ça, elles s’éclairent uniquement en même temps en fin du mode « Absorption ».
tilikul :
me faire parvenir le fichier .vsc que je peux visualiser, simuler, corriger et renvoyer sans perte de temps
Je joints la dernière config en pj.
Autre chose, je m’efforce de ne pas décharger la batterie à plus de 20%en en général 10%* (donc un SOC de 90%). Peut-être que le quattro ajuste la tension d’égalisation en fonction du SOC ? Peut-être qu’il ne passe en égalisation que pour certain niveaux de SOC ?
*) comme ma seule source d’énergie est le groupe (j’ai aussi un PV de 500W + éolienne, mais en ce moment c’est anecdotique), et que je préfère qu’il soit en route lorsque les gros consommateurs le sont aussi, je suis donc obligé de le faire tourner le matin pour le café et le soir pour les lumières les TV... Bref il tourne en moyenne 2h+3h par jour, pour une conso de 70Ah+70hA entre ces intervalles.
Merci pour votre aide.