Bien utiliser son gestionnaire (ou contrôleur) de batteries de servitude :mes précisions 27 novembre 2012 15:06, par machaonbonjour
je pense aussi comme Robert que de 11h51 à 15h51 c’est une phase Bulk , mais avortée !!! elle aurait du monter jusqu’a 14,5 /15 v avec I constant pour passer ensuite a l’absorption (V constant 14,5V env et I decroissant° jusquau floating (I faible et Vconstant = 13,3v de 16h14 à 18h14)
Pour resumer ce que je pense voir
_ : Bulk écourté ??par une synchro intempestive ou une programation de durée trop courte (4h ?) (theoriquement le bulk chargejusqua env 85% de C20.)
Absorption absente sur la courbe ????? ( theoriquement les 15 derniers % à V= 14,5 /15V)
puis le floating (13,3v)
Pas facile à interpreter !!
hors sujet : je joins le shema cablage general de mon installation car :
J’ai une ddp residuelle permanente de 16v env (au niveau voltmetre digital de la ligne éolienne ,meme qd circuit + ouvert avec le coupe batterie éol),sur les bornes +- de l’entree PV du regulateur MPPT dedié a l’eolienne.
Quelqun aurait il une explication.
Je sais que quand on fait un branchement mixte (PV +eol) sur un regulateur PWM mixte (Flexcharge NC25), on insert sur la ligne PV une diode anti retour (evite le retour courant éol dans les PV), ce que je n’ai pas fait car ici j’ai 3 MPPT separés et je suppose qu il y a un systeme diode antiretour intégré dans chaque MPPT ?
Par ailleur , aux premieres vues , le MPPT dedié à l’eolienne est aussi un victron blue solar PV 40A, et semble bien fonctionner meme en recevant le courant redressé mais non filtré de l’eolienne !