Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Bien utiliser son gestionnaire (ou contrôleur) de batteries de servitude. 6 juin 2018 20:33, par MéronRe,
Merci pour la réponse « yvesD ».
C’est cette argumentation de « robert » que j’ai retenue :
Si la charge se fait uniquement par les panneaux solaires, la synchro (passage brutal de XX% à 100%) sera aléatoire d’après ce que j’ai constaté après des essais.
la batterie est pleine à 95% et le régulateur est à la tension de bulk. A ce moment le soleil se voile ou le crépuscule tombe. Le courant baisse progressivement, donc la tension de la batterie baisse également, mais reste au dessus de la tension de maintien.
le contrôleur peut alors se trouver en situation de convergence des paramètres (It et Vc) qui autorisent une synchro ... qui sera fausse.
le remède est d’allonger la durée de convergence nécessaire (pour diminuer la probabilité d’occurrence) et d’augmenter la tension Vc pour que la tension de batterie tombe en dessous de Vc si le courant baisse (pour une raison fortuite) alors que la batterie n’est pas pleine. Alors la synchro ne se fera pas puisque une condition n’est pas remplie.
Il dit aussi ceci :
Pour ce qui concerne la synchro automatique (le contrôleur passe de 95% à 100% brutalement) c’est un point délicat en ce qui concerne les critères que le contrôleur considère pour décider d’une synchronisation. Pour ma part, j’ai fait le choix suivant :
j’ai fixé Vc au-dessus de la tension de maintien (à mi chemin entre la tension bulk et float). Cela oblige le contrôleur à attendre que It soit atteint à la tension de bulk pour décider une synchro. Si on met Vc en dessous de la tension de maintien, une synchro peut se déclencher parce que le chargeur a passé en « maintien » avant que la batterie soit pleine !
j’ai fixé It à 2% (10A pour mes 500Ah), pour être sûr que la synchro se fasse avec un bon « plein » j’ai fixé la durée de convergence des critères à 10 minutes pour que la synchro soit décidée.
Avec ces conditions, j’obtiens des synchro automatiques à peu près reproductibles.
je vais donc retenir ces paramètre : 14.2V, 2% et 10min.
Par contre, pour ma culture générale, concernant ce qu’il appelle la tension de « bulk ».
Pour ce qui me concerne, « bulk » constitue la 1ère phase de charge à courant constant et tension croissante. Cette phase « bulk » peut démarrer à plus de 13V pour se terminer dès que la tension « d’absorption » l4.3V, 14.4V (selon chargeur pour une gel) est atteinte. Démarre alors la 2ème phase de charge dite « absorption », à tension constante autour de 14.3V , 14.4V et courant décroissant. Puis, dès que la tension retombe vers 13.7V, 13.8V (selon chargeur) et le courant atteignant un faible montant, c’est la 3ème phase « floating ».
Donc paramétrer le BMV à 14.2V « à mi chemin entre la tension bulk et float », ne faudrait il pas plutôt dire : à mi chemin entre la tension d’absorption et de floating.
Cordialement