Risque Humain 4 octobre 2012 12:40, par Robert

Il faut bien lire ce que j’ai écrit sans extrapoler :

  • « Si on met le « jaune-vert » à la quille ou au « -12V » on intercale un isolateur galvanique » Le « si » (conditionnel) signifie donc qu’on ne met pas nécessairement le « jaune-vert » au « -12V »
    - 
    Par exemple, sur mon bateau le « jaune-vert » est connecté à chaque prise, au chargeur, au chauffe eau, à la carène métallique, mais il n’est pas connecté au « -12V » compte tenu des contraintes de l’installation électriques sur un bateau alu.

j’ai aussi écrit :

  • « Il est insensé de mettre dans un bateau des prises 230V à 3 broches standards en laissant la 3ème broche « en l’air » : Quand on a une prise avec une broche « terre », l’utilisateur de la prise part de l’idée qu’elle est connectée à la terre.
    - 
    L’utilisateur est alors supposé pouvoir y connecter n’importe quel appareil dans n’importe quelle situation, notamment durant des travaux. C’est pourquoi je considère qu’il est insensé (voire davantage) de laisser une prise 230V standard à 3 broches sans terre connectée dans un bateau. J’ai un jour eu un problème sérieux parce qu’un crétin avait monté une prise 3 broches en laissant la broche de terre non câblée.
    - 
    Si on met dans le bateau des prises à 2 broches (donc sans possibilité de connecter le « jaune-vert »), on s’interdit le branchement de tous les appareils qui ont un connecteur avec une broche de terre ce qui tôt ou tard, sera casse pied en pratique.

J’avoue que je fatigue un peu, là, il faut tout de même introduire une dose de bon sens et de simplicité dans une installation de 3 prises de courant.