Pratiques et Techniques en Plaisance
| Imprimer |
Fermer la fenêtre
Sauf à convertir l’énergie (voir plus bas) la seule chose qu’un régulateur de panneau solaire sache faire c’est prendre les ampères fournis par le panneau solaire et les mettre dans une batterie qui ultérieurement les restituera à un consommateur :
1- Le PS produit 10 A (par exemple) sous 17V (par construction)
2- Le régulateur ramène ses 10 A à 14,4V (par ex, pour charge la batterie au batterie plomb à ce moment en phase de boost)
3- La nuit venue la batterie restituera 10 A (par exemple) à sa tension du moment, c.a.d 12,8 V
En terme de VA (produit des Volts par des Ampères, ici confondable avec des watts) :
1- le PS produit 170W, c’est d’ailleurs ce que vantera ton marchand
2- le régulateur versera 144 W dans la batterie
3- lorsqu’il s’agira d’utiliser les 144W on ne trouvera plus que 128W (16W perdus en chaleur dans le processus chimique)
Et c’est inévitable.
Bien sur au lieu de conserver les électrons (les A ne sont qu’une des unités d’expression de ces quantités d’électrons) et d’en faire varier la tension en échauffant l’univers (système à conversion de tension) , on peut avoir un système à conversion d’énergie (exemple : alim à découpage) dans lequel schématiquement es 10 A sous 17V sont transformé en courant alternatif, lequel passe dans un transfo pour l’abaisser à 14,4V et 11,80 A (car 14,4 x 11,80 = 170) et le redresser pour obtenir à nouveau un courant continu de 11,80 A sous 14,4 V.
En entrée on avait 10A sous 17V, en sortie on a 11,80 A sous 14,4V. Le marchand n’avait pas ... enjolivé les choses.
On pourrait même optimiser en produisant du 12,8V (ce qu’on utilise au final) plutôt que du 14,4, on aurait alors 13,3 A (13,3 x 12,8 = 170) pour charger directement un condensateur qui restituera plus tard du 12,8V. Là c’est encore mieux, au lieu de 10A ou de 11,80 on a maintenant 13,3A
Ne pas s’emballer trop vite, ces systèmes de découpe du secteur, de transformateurs, de redresseur ont un rendement inférieur à 1 donc une partie de l’énergie part en chaleur (faut bien que l’entropie entrope). Il reste que leur rendement est meilleur que celui du bête régulateur de base.
Les régulateurs aussi ont un rendement inférieur à 1 mais ils perdent déjà assez d’énergie en abaissant la tension ...
Les batteries enfin ont un rendement inférieur à 1 : il faut les charger en 14,4V pour qu’elles resituent en 12,8 V
A bord de nos bateaux les meilleurs équipement de transformation qu’on puisse avoir ont au mieux un rendement de 0,8 (20% de pertes), à 0,9 on soupçonne l’enfumage commercial et à 1 c’est le mouvement perpétuel ![]()