Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Suppression du pont thermique de passage des tuyaux dans un frigo. 4 avril 2013 12:43, par tilikumMon collègue (et chef) et néanmoins ami m’a surpris avec une drôle d’idée pour « éviter » la condensation sur cette évacuation. Il prône une évacuation « ouverte » sur un petit réservoir. L’eau de condensation, froide, servirait d’isolant... ????
Je ne comprends pas ce que veut dire le collègue...
Il y aura toujours un pont thermique au niveau de l’évacuation des condensats, moins si c’est fabriqué en plastique plutôt qu’en métal.
Cette évacuation doit être gardée fermée, sinon l’air froid s’écoule dans les fonds, remplacé par de l’air chaud et surtout humide qui accélère la formation de givre sur l’évaporateur.
On utilise la plupart du temps un bouchon, parfois une vanne à la sortie ou une pompe à pied pour évacuer l’eau.
Une autre solution s’il y a de la place : un siphon comme pour un évier, ce qui laisse passer l’eau mais pas l’air.
_/)