Par rapport à l’objet de l’article, je note :
pas de fils de moins de 0.75 mm²
La longueur et la section des conducteurs de chaque circuit doivent être telles que la chute de tension calculée ne dépasse pas 3 % de la tension nominale de la batterie pour les éléments spécifiés au 4.8 et 10% pour tous les autre appareils et lorsque tous les appareils sont en marche à pleine capacité dans le circuit.
4.8 Les composants soumis à la limite de 3% de chute de tension comprennent :
a) les conducteurs principaux du tableau électrique ;
b) les feux de navigation ;
c) les ventilateurs de cale ;
d) les autres appareils pour lesquels la chute de tension doit être minimale conformément aux instructions du fabricant.