Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
230 volts à bord : la terre du quai et la « terre de la mer » : dimensionner le transfo, surconsommation 20 novembre 2012 10:40, par yvesDQuestion pratique : Comment dimensionner correctement le transformateur d’isolement, et surtout que se passe-t-il si on tire trop dessus ?
A mon bord je sais que je survis avec les 6A royalement alloué par le quai mais lorsqu’un port m’offre 12A ou 16A ça me permet de faire fonctionner bouilloire ou aspirateur en même temps que le chauffage électrique (un ou deux, de 1200W), ce que les équipiers ne refusent jamais.
En cas de surconsommation, dans le montage sans transformateur (par ex montage avec un isolateur galvanique largement dimensionné à 150€, cas 7-8) le pire qui puisse m’arriver est de faire disjoncter le magnéto-thermique du quai.
Dans le montage avec un transformateur (cas 9) mon porte-monnaie devra faire le choix d’un 2000 VA (presque 9A) autour de 500€ et d’un 3600VA (presque 16A) autour de 900€.
Question :
Que se passe-t-il si je tire plus que le nominal, est-ce que je brule quelque chose dans le transformateur ou est-ce que tout simplement la tension à son secondaire s’écroule harmonieusement pour respecter le VA nominal ? faut-il mettre une protection de surintensité en sortie du secondaire ? à intégrer au dispositif différentiel, par ex sous la forme d’un disjoncteur différentiel 10A ou 16A (ou séparé de l’interrupteur différentiel pré-existant pour récupérer ce dernier)