Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Transformateur d’isolation 8 octobre 2012 22:37, par fulupC’est vrai que le transfo apporte une protection maximum quand il est monté en flottant pure (chassie non connecté), mais cette configuration est plutôt rare, notamment à cause des problème de non fonctionnement du différentiel exposé plus haut (dans certain pays elle est même interdite). Par contre si le chassis est connecté à la terre-mer, alors le niveau de protection est le même que dans l’option-2 avec en moins le risque de l’électrolyse.
Dans le cas habituel d’un transfo d’isolement avec son chassis connecté à la terre-mer, le niveau de protection contre l’électrocution repose donc uniquement sur le fonctionnement du différentiel comme dans une installation standard. C’est donc bien sur l’électrolyse qu’il apporte un plus par rapport à un branchement du type option-2.
je ne recommande aucune option, je dis que c’est à chacun de comprendre les avantages et inconvénients de chaque solution et de faire son choix. Je sais que tout le monde voudrait une solution simple qui est tout les avantages, mais dans le monde réel, c’est rarement comme cela que ça ce passe.