Prise en série sur une meme ligne 5 octobre 2012 10:34, par fulupJe ne sais pas à quelle norme vous faite référence, mais cette pour les maisons ( NF C 15-10 sauf erreur) prévoir de 5 à 8 prises par lignes en fonction de la configuration en fils 1.6 ou 2.5mm2. Pour être tout à fait précis c’est la nombre de boîtier qui compte avec un comptage un peu spécial qui est pris en compte, mais 5 et 8 c’est toujours OK. On aussi le droit de mettre deux lignes par disjoncteur. J’ai rien vu de spécifique sur les branchement étoile dans celle spécifique aux navires de plaisance, j’ai raté quelques chose ?
La taille du fils elle dépend du disjoncteur, les valeurs max sont de 10A pour du 1mm2, 16A pour du 1.6 et 20A pour du 2.5mm2. Ceci dit sauf pour la base des sous-marin de Lorient je n’ai jamais été sur un port ou on pouvait tirer 20A sans faire sauter le quai. D’ailleurs à 20A c’est la rallonge de connexion au quai qui chauffe. De toute façon c’est le disjoncteur de la ligne qui protégé la ligne, même si vous avez 6 prises sur ligne, si elle est protégée par un 10A, vous ne pourrez pas tirer plus de 10A donc pas d’option pour mettre le grille-pain, le sèche-cheveux avec le micro-onde sans faire sauter votre protection. Pour en revenir à la config de mon HR, il y a 6 prises installée d’origine sur un seul disjoncteur avec deux lignes (une bâbord, un tribord).
Enfin pour le radiateur à 3600W ça me semble un peu élevé, non ? ça fait 15A et presque tous les quais sauteront, d’autre par sauf à être en hivernage au Canada ou en Iceland, ça va transformer le bateau en sonna et moins de deux.