Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Encore un problème de frigo 31 octobre 2012 20:09, par tilikumLe détendeur a-t-il flingué mon compresseur ou bien le compresseur respire-t-il encore et peut-il encore fonctionner si...
Une détente par capillaire permet aux pressions de s’équilibrer en quelques minutes, ce qui n’est pas toujours le cas d’un détendeur qui peut rester « étanche » en dessous d’une certaine pression, interdisant ainsi l’équilibrage des pressions
Ce type de compresseur à bas couple de démarrage est incapable de redémarrer au dessus de 5 bars, d’où le code d’erreur « 3 ».
Pour s’assurer que le compresseur est encore « bon », il suffit d’en retirer une partie du fluide réfrigérant pour vérifier s’il démarre bien en l’absence de pression du côté HP.
Si le côté HP est muni d’une valve Schrader, cela permet de mesurer la pression à l’arrêt et de purger un peu de fluide pour tomber en dessous des fatidiques 5 bars.
S’il n’y a pas de valve, déconnecter le raccord rapide côté HP et purger un peu du côté sortie du condenseur.
En pratique, pour les groupes souffrant de ce problème on se contentait de virer un peu de fluide pour permettre le fonctionnement en sous-charge avec des performances bien sûr réduites, en attendant de remettre l’installation en conformité... on en a modifié des dizaines dans mon coin !
Ceux qui n’ont pas été modifiés ont parfois cassé à la longue...
_/)
P.S. A noter qu’en principe il est interdit de laisser volontairement fuir des fluides réfrigérants dans l’environnement...
P.S. 2 Je suis justement en train de modifier un évaporateur en remplaçant le détendeur par un capillaire, je vais prendre des photos que je posterais demain...