haut voltage batteries à quai 25 février 2017 18:49, par yvesDMoteur : 1 bat PbCa 105 A de 7 ans, OK
ça c’est du classique, ça peut tenir 15V à 20 °C sans problème. L’électrolyte est sans doute accessible mais certaines PbCa sont VRLA (scellées). Je ne sais comment se dit ’pèse acide’ en suédois mais le juge arbitre d’une ’ouverte’, il est là.
Servitude 5 bat Varta professionnal Deep Circle 100 A de 3 ans dont 3 faibles et 2 presque mortes(diagnostic en decembre par électricien bord). Ce sont des AGM
Avec gogol(Varta AGM deep cycle tension absorption) je tombe sur :
Note pour charger
· Utilisation de technologie de charge avec compensation de température et fonction IUoU.
· Courant de charge : idéalement, 25% de la capacité de la batterie
· Tension de charge : Tension Absorption = 14,8 V à 25C / tension Float = 13,4 V à 25 ° C
Dans tous les cas c’est ’bonne pioche’ : en réglant le chargeur pour avoir du absorption=14,8V, tu vas complètement charger les servitudes et très légèrement sous-charger la moteur mais sans l’endommager sérieusement réellement. On peut peaufiner mais très peu (occasionnellement un coup de 15V uniquement pour la moteur)
j’ai laissé reposer jusqu’à il y a une heure, et rebranché le quai : tout est revenu normal, 2 parcs à 13.5V
Super, espérrons qu’elles tiendront jusqu’à la date prévue de la mise en service des nouvelles.
le quai a toujours été à 205V seulement (plusieurs bateaux sur les pontons, et bcp de chauffage
le Mastervolt ne m’a jamais trompé, donc il pourrait làcher un jour. Comment le tester ?
Je ne pense pas que de nos jours un chargeur puisse râler à 205V, ils sont maintenant doté d’alim à découpage en entrée pour accepter entre 105 et 250 V depuis le réseau. A vérfier sur les specs du mastervolt.
ça reste de l’électronique et du logiciel, ça peut toujours planter un jour, le tout est d’espérer s’en apercevoir à temps et sans dommage (l’alarme a bien fonctionné) ... et de mettre la poussière sous le tapis. Pas de quoi s’inquiéter s’il ne recommence pas (pas trop souvent )
une remarque : les tensions Varta sont données à 25 °C (pourquoi pas) mais la plupart de la littérature évoque des tensions à 20 °C . Pour passer de 25 à 20 °C il faut ajouter 1,25 à 1,5 V 0,125 à 0,150 V (c’est 25 à 30 mV par °C)