Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Extincteur à poudre et pression auxiliaire, entretien annuel, ce que j’ai compris 19 août 2016 17:07, par NégofolEffectivement, la situation ne semble pas claire du tout ;
On cite en général la norme NF S 61-919 pour justifier ces vérifications annuelles par un membre d’une société ou un organisme « qualifié ».
Cette norme n’a pas de caractère légal. Elle n’a pas été votée à l’Assemblée Nationale ni au Sénat (elle est issue de l’AFNOR, organisme privé), n’est pas passée au Journal Officiel et n’est citée par aucun texte officiel à ma connaissance.
Cependant, la plupart des prestataires en sécurité incendie se réfèrent à cette norme.
Il semble même que la gestion du problème par divers organismes et associations soit très critiquable et j’ai trouvé un avis de l’Autorité de la Concurrence sur le sujet, qui sanctionne certains errements douteux :
http://www.autoritedelaconcurrence....
Il me semble donc tout à fait défendable de pouvoir assurer les contrôles de son propre matériel (voir l’exemple des gilets gonflables), à condition d’en garder une traçabilité en cas de contrôle par les Autorités.
Par exemple dans le règlement des ERP (Etablissements Recevant du Public), il est dit que :
les extincteurs doivent être vérifiés annuellement « par un technicien compétent »
et que (Dispositions Générales)
Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, les vérifications techniques précisées dans les dispositions générales et particulières peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l’exploitant.
La date, le nom du vérificateur et l’objet des vérifications doivent être inscrits au registre de sécurité.
Un relevé des vérifications effectuées doit être annexé au registre de sécurité.
Ce relevé doit, en fonction des précisions apportées dans la suite du présent règlement, mentionner l’état de bon fonctionnement et d’entretien des installations vérifiées.
rien ne dit que ça doit être un prestataire extérieur qualifié par un organisme Théodule...