incohérence entre charge batteries et régulateurs 4 mai 2016 09:22, par Jean S/Y PfoumfMerci.
A part couper le frigo et attendre que le Victron revienne à une SOC de 100%, je comprends de tout ceci que je dois sortir les rames de la galère...
Une autre observation faite sur le contrôleur de batterie, concernant le voltage :
tension lue hier soir 2 heures après l’arrêt de toute charge (mais pas des décharges évidemment) : 12,72V
tension lue ce matin avant le début de charge : 12,59V
Est-ce compatible avec des batteries chargées à moins de 80% ?
Pour moi, 12,7 signifie une batterie totalement chargée.