Incompatibilité entre une groupe électrogène et un chargeur de quai ? 20 novembre 2014 23:14, par NégofolJe ne connais pas ce modèle de groupe, mais je soupçonne à partir du nom et de la puissance qu’il s’agit d’un groupe chinois à inverter économique.
Certains de ces groupes sont connus pour produire une forme d’onde à faible charge avec un taux de distorsion de l’ordre de 25 %.
Le chargeur que vous avez, à découpage, n’aime pas du tout ce type de forme d’onde (le secteur présente habituellement un taux de distorsion typiquement de l’ordre de 2 % (8% max norme CEI 61000)) et la plupart des chargeurs ou alimentations à découpage ne supportent pas plus de 12 à 15 % de distorsion : la part élevée d’harmoniques perturbe les circuits de contrôle de phase.
Vous devriez mesurer le taux de distorsion de votre groupe. Certains de ces groupes àpascher voient parfois leur taux de distorsion baisser à un niveau plus ou moins tolérable (10 à 15 %) si une charge résistive (radiateur, lampes) est alimentée en même temps que le chargeur.
Un groupe Honda 1000i a une distorsion de moins de 5 %, mais pas au même prix.
Par ailleurs, la puissance consommée par le chargeur peut être très supérieure à celle qu’on pense : un chargeur 12 V 50 A peut appeler jusqu’à 700 à 800 VA et votre groupe est peut-être un peu sous-dimensionné : on conseille en général 4 fois le produit tension intensité, soit 12 x 25 x 4 = 1 200 W.