erreur de mesure d’un controleur de charge, ou difficultés de paramétrage ? 10 juin 2014 22:30, par AlexBonsoir YvesD, Robert, tous,
Merci de vos interventions, pour répondre dans l’ordre :
Lorsque l’on débranche les batteries : je ne peux pas savoir parce que le contrôleur n’est plus alimenté... C’est bête ...
Je n’ai pas trouvé la fonction d’annulation de mesure de courants « fantômes » sur la documentation de l’expert pro.
L’application de règles simple est une bonne idée, difficilement praticable ici puisque le chargeur envoie le courant de floating et compense en même temps les comsommations (ampoules, frigo, etc...). En coupant tous les consommateurs, je me retrouve avec un courant de float à 0.5 / 0.6A (donc en tension positive) et un controleur m’indiquant 0.9 / 1.1A en décharge (donc en tension négative), le delta me donne entre 1.4 et 1.9A de différence ce qui me semble énorme.
les documents du fabricant donnent la valeur du shunt à 50mA, ils donnent la consommation du calculateur (9mA), mais pas d’autre indication en terme de chute de tension.
Pour les erreurs de cablage, là je peux être formel : il n’y a rien d’autre , à part le shunt, de branché sur les bornes négatives des batteries : je viens de refaire le cablage complet « version propre et nickel ».
Merci encore de vos interventions, j’ai l’impression que je vais devoir reparamétrer le chargeur et le contrôleur pour qu’ils arrivent à se comprendre sans se perturber ( que la communication est parfois difficile !!!!) .
Si vous avez d’autres idées je reste prenneur ...