Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
A terre ! Les affres du schéma 7 mai 2013 21:22, par yvesDVers 1998 et ensuite, Catana pratiquait un schémas de câblage surprenant :
d’un point central partait de gros câbles (25 carré, de mémoire) vers des boitiers plexo (de répartition) situés chacun à proximité immédiates des consommateurs, donc un peu partout dans le bateau. Ces 25 carré étaient groupés et chaque groupe protégé par son propre disjoncteur réarmable
chaque boite plexo contenait une carte avec relais télécommandés et fusibles réarmables (magnéto-thermique en généra, bouton de réarmement dans la boite quelque part dans le bateau)
du tableau électrique partaient des câbles extrêmement fin (0,25 carré ou moins, en nappe enroulé dans une gaine cylindrique. Ces câbles fins véhiculaient les signaux de commande (on, off, retour lumineux)
de chaque boite, alimentée en 25 carrée, partaient 6 à 8 (en général) circuits indépendant en 2,5 (en général) et protégés par un magnétothermique de 4 à 20A (selon besoin)
Cette approche hiérarchisée permettait d’optimiser le poids des conducteurs de puissance.
Bien sur, pour s’en sortir en cas de pb, il fallait les plans logiques et physiques (tous les conducteurs étaient numérotés, bien sur)
Si ça intéresse je pense pouvoir retrouver le nom du fabriquant de ces boites (sitel ?)