Bonjour,
j’ai une interrogation concernant le paramétrage de mon chargeur Sterling Pro Charge U 20A qui charge une batterie victron gel 130Ah.
Il y a 2 programmes pré paramétrés « gel » et la possibilité d’en paramétrer un soi même.
Gel N°1 : Absorption : 14.0 v float : 13.7v
Gel N°2 : Absorption : 14.4 v float : 13.8v
Dans les docs victron, il est marqué :
Absorption 14.1 à 14.4
Float : 13.5 à 13.8
Veille : 13.2 à 13.5
14.34 v tension de gazage
Quand je choisi le programme N°1, j’ai 14.1 ou 2v qui s’affiche sur le chargeur et 13.92 aux bornes de la batterie sur mon multimètre (entre les 2, 1 mètre de cable de 25mm).
Quand je choisi le programme N°2, j’ai 14.5v sur l’appareil et 14.29v à la batterie.
Déjà pourquoi cette petite différence de 0.1 v entre les chiffres du programme paramétré et ce que je lis sur l’écran de l’appareil ? Est ce une histoire de compensation de la température ?
Quel programme choisir ? L’un me parait un poil trop (14.5v sur l’appareil (même si je n’ai que 14.29v aux bornes si le multimètre est fiable) alors que vitron évoque 14.34v commen tension de gazage) l’autre un poil trop peu (13.93v aux bornes de la batterie alors que mini pour absorption selon victron est de 14.1v...
Autre solution, paramétrer moi meme un programme.