Bien, maintenant si je veux travailler en sécurité avec du 230, sur le bateau, à terre, au sec
1) je teste à la borne la terre de la borne pour voir si elle fonctionne, suivant la proposition de Negofol ci-dessus
2) Je tire un câble convenablement connecté ‘’phase/phase, neutre/neutre et jaune-vert/jaune-vert’’
3) Tout ceci connecté sur un disjoncteur différentiel à la bonne puissance
4) Si je veux éviter les risques d’électrolyse, j’installe, en amont du différenteil, soit un transformateur d’isolement sur mon fil conducteur depuis la borne, soit un isolateur galvanique, sur le vert/jaune (c’est l’un ou l’autre)
5) Derrière tout çà je branche mes consommateurs (transfo 12v, chauffe eau, prises d’éclairage, etc…)
Et là j’ai une installation simple, efficace, sécurisée et peu couteuse….
Ai-je Bien compris ???