Pratiques et Techniques en Plaisance  | Imprimer |  Fermer la fenêtre

installation reseau 220v a bord 3 octobre 2012 07:45, par Négofol

Non c’est l’inverse : l’interrupteur différentiel ne protège que dans le cas d’une fuite à la terre, le disjoncteur protège aussi contre les surintensités.
Il existe plusieurs classes de dispositifs différentiels :

  • les dispositifs de classe AC permettent de se protéger du contact avec les courants de défaut à composante alternative.
  • les dispositifs de classe A sont prévus pour les circuits comportant : cuisinières, plaques de cuisson à induction, lave-linge, micro-onde dont le fonctionnement peut produire des courants résiduels comportant une composante continue Les dispositifs différentiels de classe AC ne se déclenchent parfois pas sur ce type de courant de défaut.

Dans le cas précis du différentiel unique d’entrée, un classe A semble préférable.