Le meme de retour du bord.
Apres une charge et un desulfatage dans la foulée (sans attendre la stabilisation de deux heures) les moyennes des densités se sont inversées....d=1,28 à peu pres partout sauf une cellule d=1,30 et 3 ou 4 où d=1,26.
Cela confirme ce que tu suggeres, la solution pour egaliser tout ça serait bien les desulfatations successives, qui fatigueraient les batteries mais les sauveraient....
Les niveaux d’electrolyte sont evidement mis à rude epreuve avec U=15,8v. Y aurait il une possibilite de mettre un resistance (laquelle, de combien) pour diminuer cette tension, puisque je ne peux la corriger sur le chargeur..?
Je vais egalement verifier, comme tu le proposes, les dissymetries entre les batteries, mais dans le cas, fort probable, où cela se confirme, comment pallier le probleme....
Le cyrix me semble inoperant , puisque à un moment donné le passage est dans tout les sens ...
Le repartiteur à diodes serait en l’occurence la solution ..?
La semaine prochaine poursuite du traitement. Cycle complet decharge, charge, egalisation. A ce sujet, faut il respecter les temps de stabilisation entre chaque cycle ou peut on tout enchainer dans la foulée, pour gagner du temps .?
Bien sur je vais encore tout noter, aussi bien pour moi que pour etoffer l’article que tu projettes....si tu y tiens.
Affaire à suivre donc