Masse/Terre unique ?? : NEG de référence, GROUND de protection, des étincelles ... 8 mars 2023 12:36, par Négofol

Plus significative est la tension entre Neutre et Terre : elle ne devrait pas dépasser quelques volts (en théorie 0, mais...). Une des raisons peut être un réseau de la marina mal équilibrée (alimentation en triphasé et distribution en monophasé : si mal équilibré, du courant circule dans le neutre et on peut avoir des mesures bizarres (plusieurs dizaines de volts). Vérifier au bout de la rallonge de quai débranchée côté bateau : si vous retrouvez les mêmes anomalies, le problème est sur l’installation du quai.

Des valeurs mesurées lentement variables signifient en général la présence de condensateurs qui se déchargent via le multimètre : filtres antiparasites ou alimentations à découpage souvent ! Pour s’en assurer, débrancher les appareils un à un et voyez si le phénomène se retrouve.