Masse/Terre unique ?? entre les 3 circuits 230V, 12V et 24V : origine de la fuite 230V 17 février 2023 11:33, par yvesD

En connaitre l’origine, oh que oui.
La contribution d’origine suggère quelque chose autour du circuit d’eau douce sanitaire et peut être une continuité galvanique (tuyeau cuivre) qui ’apporterait des résidus de phase’ vers la cabine de douche et provenant d’un ’fuitard’.
Je serais tenté d’y voir une fuite de phase du chauffe-eau sans doute électrique, et sans doute par l’élément chauffant de ce dernier (ça se remplace aisément)
J’ai eu ça sur le cata au début des années 2000, et à l’époque j’avais constaté que ça faisait disjoncter (différentiel) le quai sauf si je faisait tourner le groupe (isolé de l’EDF bien sur) pour chauffer (assécher) le chauffe-eau qui ensuite fonctionnait comme un charme. Du coup j’ai fini par comprendre et changer facilement l’élément chauffant du chauffe-eau. Et le tour était joué.
mais comme d’hab your mileage may vary