Choisir un régulateur MPPT pour panneau solaire, éolienne ou hydro-générateur 7 septembre 2012 17:52, par Robert

C’est une idée intéressante, mais en pratique on risque de sortir de la marge admise par le régulateur :

  • la compensation est de 25mV/°C
  • pour décaler de 1 volt, il faut donc simuler une température augmentée de 40°C (1000mV / 25mV/°C = 40°C)
  • si la tension correcte est 14.6V à 25°C, la résistance va donc simuler une température de 25°C + 40°C = 65°C pour abaisser la tension à 13.6V.

Conclusion : si le régulateur est bien conçu, il va disjoncter et tout couper, car on est hors des tolérances acceptables pour la batterie : si elle était réellement à 65°C, ce serait grave :-/