haut voltage batteries à quai : problème de régulateur : FMR 4 avril 2018 13:01, par yvesD

Je suis bien en gel

D’azprès le manuel (vers la fin), une tension de 14,8V est improductible en gel. Y a quelque chose qui cloche là dedans. Et d’ailleurs la page 14 dit que Chargement d´ampification (boost) ; pour 2:00 h donc les tensions élevées sont limitées en durée (2 heures) ce qui est raisonable. N’est pas précisé l’hystérésis du cycle/

Ma piste reste que le steca, constatant un SOC très bas, décide de mettre un coup de boost. Est-il possible de ne pas suivre aveuglément ce SOC mal calculé et pas pertinent puisque d’autres chargeur interviennent dans la charge (et la régulation) des batteries : il semble que oui.

J’ai parcouru attentivement la doc (c’est pas une lectureprofonde, réservée au propriétaire ;-) et j’ai noté :

  • page 8 : Si un des paramètres n’a pas pu être enregistré, parce que p. ex. un consommateur ou une source de charge sont directement raccordés à la batterie, la valeur du SOC calculé est fausse. Vous pouvez changer le mode de réglage du régulateur pour avoir une commande de tension plus simple, voir chapitre 6.2.
  • page 10 (le 6.2), il semble qu’on puisse renoncer à la régulation selon SOC et se contenter de la régulation selon la tension (ce qui devfrait te convenir) Pour une régulation de commandée de
    tension (UoL), seuls les seuils de tension fixes seront utilisés et l’affichage sous forme de
    colonnes SOC est éteint dans toutes les fenêtres
    .
  • § 6.5 preset non pertinent, il faut invalider le mode SOC t : La configuration de base est : Commande SOC / accumulateur gel / veille pendant la nuit arrêtée
  • page 11 : Faute de communication avec ballon de stockage interne (EEPROM). Carrément surréaliste cette traduction automatique, savais pas que Steca était chinois ou pire ;-) bien que page 13 sous garanties légales En vertu des dispositions législatives allemandes en vigueur,
  • la page 15 donne des valeurs de déclenchement automatique en mode tension (.vs. SOC) qui devrait convenir

Mais il reste que ce 14,8 impossible à produire, tu l’as constaté. Pour moi ça s’appelle une panne, et ça implique le vendeur, non ?

Une autre source d’information est les multiples mesures de tension d’entrée et de sortie, de courant d’entrée et de sorti décrites page
Que vois-tu lorsque tu es à 14,8, les courants sont à préciser.

PS : FMR c’est fucked manual read