Climatisation 8 juillet 2015 14:40, par Nicolas  image

Bonjour,

mes tests avancent : j’ai commencé à tester un démarreur progressif à 50€ (SSC-25) sur une pompe de relevage (Lowara BGM7), et avec ce bidule, j’arrive à limiter le courant de démarrage à moins de 5A (en 230V) au lieu des 8A max donné par le constructeur. Sans le démarreur progressif, je n’arrive pas à mesurer ce courant, car le pic est trop bref :-(( , mais il fait au moins 8A !

Mais ça a l’air prometteur...

d’ailleurs au cours de mes recherches, je me demande si les solution softstart des différents constructeurs de clim marine, n’utilisent pas ce type de bidule, mais pas vendu au même prix ;-)