Pratiques et Techniques en Plaisance  | Imprimer |  Fermer la fenêtre

Evolution du circuit électrique : à propos du 2ème schéma 5 mai 2015 20:18, par yvesD

Il faut que je teste chaque fil car certains ont été ont été divisés en deux ou trois (et bien entendu à des endroits quasi-inaccessibles). Cela justifie d’autant plus de rester avec les fusibles 20A....

Quitte à se contorsionner pour atteindre des coins inatteignables, autant en profiter pour faire les choses proprement, c.a.d une distribution en étoile autour du tableau général avec un câble (deux conducteurs) pour chaque destination, et en profiter pour supprimer tous les repiquages intempestifs, ce sont la source de presque tous les maux. On tolère des exceptions (par ex un câble vers un sous-tableau tout à l’avant, duquel partent des sous-câbles) mais on a pas raison.

Dans la foulée, regarde les prix des conducteurs étamés, on en trouve au même prix que le syndex à crafou et 3 ans après ils ont gardé toute leur fraîcheur.

Il existe aussi des chouettes gaines en spirale qu’on peut poser après avoir fixé les câbles, très super.