Pratiques et Techniques en Plaisance
| Imprimer |
Fermer la fenêtre
« Là ou ça se corse, c’est que les PV ne sont pas connectés sur un régulateur de charge, mais à des micro-inverters (220VAC). Ces inverters sont connectés au réseau 220VAC de la sortie du Quattro »
Au pif on peut situer le problème dans les convertisseurs 24V-230V.
S’ils sont d’un modèle ordinaire (non spécifique pour panneaux solaires en entrée), cela ne peut pas fonctionner correctement avec un panneau solaire comme source basse tension. Un PS fonctionne à puissance constante, et donc si le convertisseur 24-230V demande plus que puissance que le panneau ne peut en fournir, la tension du panneau s’écroule et le convertisseur ne produit plus rien à l’entrée du Quattro.
Si le convertisseur 24V-230 est spécifique pour PS en entrée, il faut vérifier quelle est la réaction du convertisseur si en sortie on demande plus de puissance que le panneau ne peut en fournir. Probablement la réaction est une coupure totale. Dès que le Quattro demandera une puissance supérieure à celle délivrée par les panneaux, le convertisseur coupera.
Et puis une double ou triple conversion 24V-230V puis 230V-24V n’est certes pas la meilleure façon d’obtenir les 98% de rendement d’un MPPT.
Le plus simple serait tout de même de brancher les PS sur un MPPT puis aux batteries directement. Cela permet de capter dans de bonnes conditions toute la puissance disponible par les panneaux quelle que soit l’ensoleillement et la demande de courant sur les batteries.