fuite électrique (220v) 6 juin 2014 16:49, par Adrien.Pierre  image

Ok, Ok,

Ca voudrait dire, que j’ai bien une fuite quelque part sur le 220v, mais que je ne m’en serais pas aperçu jusqu’à présent parce que j’avais respecté phase et neutre. En inversant, par exemple en en enfichant la prise à l’envers, ce qui est bien possible (puisque j’avais pas de terre), du coup, le jus a révélé le bug...

Bon, ben merci à vous... J’en ai profité pour lire l’article de 2013 sur le remontage propre d’un tableau électrique, là aussi, j’ai appris plein de trucs... Notamment, sur les sections de cable... je crois bien que sur les derniers appareils que j’ai montés, j’ai vu trop fin (en tous cas, j’ai pas mis du 2,5mm2 partout, ça c’est sur !!!)

Je devrais venir plus souvent sur PTP !!! ;-)
A +
Philippe