Bien utiliser son gestionnaire (ou contrôleur) de batteries de servitude :mes précisions 26 novembre 2012 21:36, par yvesD

On retrouve aussi le palier aussi surprenant et brutal du SOC 90% à 100%

Tout à fait, je n’ai rien peaufiné du coté de ces réglagles et en septembre ce fil n’était pas parru. Mais à la prochaine visite ...

et juste apres de 16h14 à 18h14 la phase Floating je presume (I faible et V 13,3v)

pas tout à fait :

  • 11h51 - 16h14 c’est « bulk » (courant constat et maximum jusqu’à atteindre une certaine tension)
  • 16h14 - 18h14 moi j’y vois une absorbtion pas franche (tension constante de 13,3 à 13,4 et courant décroissant de 8 à 6A, mes float sont plutot avec I < 3A), et j’y met fin à la mano pour laisser reposer (jusqu’à 20h30, repos qui est en fait une décharge très faible) et permettre d’enchaine sur un nouveau bulk efficace. En effet sur mon victron centaur la durée du bulk tourne autour de 4h (ce qui est insufisant dans ce cas précis ou je dois remettre 170 Ah avec un chargeur de 30Ah) et cette durée dépend aussi des tensions vue par le victron au démarrage du bulk, d’où ma pratique de décharger un peu pour faire retomber la tension et « bulker » ensuite plus efficacement.(voir les coupures de 21h30 et 23h30 dont le résultat net est de permettre une montée en tension plus forte, remarque la courbe bleu). Dans ce cas précis il y a 3 bulk successif. Pas étonnant que tu y vois une equalisation.

Clairement (vers 16h) le poulet remet son CE à 100 peu après que U tombe de 13,8 à 13,4V (== passage de bulk à absorbtion), alors que ce n’est pas du float. le tank : 1, le poulet : 0. Ecrasée, la bête.