Bien utiliser son gestionnaire (ou contrôleur) de batteries de servitude. 26 novembre 2012 09:49, par Robert

Tilikum pourra nous dire si la charge restante en % est calculée sur la capacité totale ou sur la capacité « autorisé » avant alarme.

Si la charge se fait uniquement par les panneaux solaires, la synchro (passage brutal de XX% à 100%) sera aléatoire d’après ce que j’ai constaté après des essais.

Exemple :

  • la batterie est pleine à 95% et le régulateur est à la tension de bulk. A ce moment le soleil se voile ou le crépuscule tombe. Le courant baisse progressivement, donc la tension de la batterie baisse également, mais reste au dessus de la tension de maintien.
  • le contrôleur peut alors se trouver en situation de convergence des paramètres (It et Vc)qui autorisent une synchro ... qui sera fausse.
  • le remède est d’allonger la durée de convergence nécessaire (pour diminuer la probabilité d’occurrence) et d’augmenter la tension Vc pour que la tension de batterie tombe en dessous de Vc si le courant baisse (pour une raison fortuite) alors que la batterie n’est pas pleine. Alors la synchro ne se fera pas puisque une condition n’est pas remplie.