Pratiques et Techniques en Plaisance  | Imprimer |  Fermer la fenêtre

Courant de fuite néfaste 14 octobre 2017 16:22, par aikibu  image

Autant pour moi, il faut savoir tout lire et ne pas (plus) faire confiance à sa memoire.
Courant alternatif donc pour la manip, fuite entre epuisette et terre de quai avec multimetre sur CA...ce qui semble logique quand on vous l’a expliqué et que vous etres assis derriere un ordi
Je vais donc reiterer cette experience correctement.
L’autre manip etait d’essayer de constater la continuité entre la terre mer du bord et l’epuisette, comme on la constate sur un fil continu, ou pas quand ce fil est coupé, metrix sur ohmetre avec sifflet
Effectivement, j’ai eu la surprise de constater que le cable inox juste mis à l’eau siffle, la mesure monte de 0 à 0,070 puis le sifflement s’arrete alors que la mesure continue de monter et se stabilise à 0,270 ...experience renouvellable...
Sur les autres points evoqués la mesure est stable autour de 0,575...toutes mesures lues sur l’echelle « sifflet » du metrix, puisque je cherchais la continuite
Je voulais simplement verifier que la terre bord etait bien à la mer...mais je ne sais comment interpreter ces diverses valeurs l’ohm etant pour moi un mystere...
Si l’on prend la formule U= RI avec Uv Ia qu’elle est la valeur de R ..Ohm, mOhm et qu’elle peut etre la valeur acceptable pour une continuite passable ou bonne..
Derniere chose, recommencer, non plus avec l’epuisette cuivre mais une electrode argent, les mesures de protection de anodes, car je suppose qu’il existe un grosse difference entre le deux metaux et je ne sais laquelle..
Pourriez vous m’indiquer si l’on peut mettre l’equipotentialite sur trois boulons d’une meme quille ET sur une plaque dunaplate,
En tout cas merci de me remettre sur le chemin, electectricite etant pour moi un fluide difficilement perceptible
.